вот... нашел время... пишу....
от столба до бытовки лучше всего класть кабель СИП. Он с несущим тросом. Хоть там и три метра, можно было бы и без троса кинуть, но мало ли птицы сядут, кошка полезет, лед намерзнет со снегом...
Кстати, сколько киловат тебе выделили? На картинке там вроде внизу не автомат, а УЗО стоит....
Теперь дальше, завел ты это все добро в бытовку... там будет только одна розетки или больше? Розетка около шитка? Бытовка деревянная?
Доступ к шкафу на столбе есть? Он твой?
Если на столбе стоит УЗО, тогда гуд, если нет, то УЗО лучше поставить в бытовке вместе с автоматом. Объясняю разницу - автомат он просто вырубается когда напряжение больше чем расчитан автомат, например автомат на 16 ампер, как только превышение - отрубается. Но если ты, допустим, схватишься рукой за фазу, стоя на земле, то ток пойдет по тебе в землю. Причем если земля сухая, ты в тапках... ну т.е. напряжение может и не превысить положенных значений, а тебя тряханет. И вот тут вступает в действие УЗО - он "смотрит" соклько тока ушло по фазе и сколько вернулось через нуль, если разница между ними есть - значит где-то утечка и вырубается. Для дачи очень рекомендую ставить УЗО, так как всяких непредвиденностей может быть очень много - и вода просочилась где-то и газонокосилка провод перегрызла....
По этой же причине автомат надо ставить НА ФАЗУ. Теоритически, конечно, не важно, но на практике очень важно.
Собственно и все. В быточкупокупаешь шкафчик, хотя можно и без него, кабель заводишь в УЗО, потом фазу в автомат и два вывода в розетку. Автомат лучше брать ААБ или на крайняк легранд. Никаких китайских поделок.
Толщину провода смотреть вот тут в зависимости от тока/мощности)
electro.narod.ru/tables/current.htm
будут вопросы - спрашивай